Гость_Diletant12345_*
7.10.2020, 14:56
Здравствуйте. Вопрос чайника, ребят, не судите строго. Представим себе ситуацию: у нас подстанция с трансформатором 2500кВА 10кВ/0,4. После трансформатора сразу сборные шины. И к сборным шинам мы подключаем один трехполюсный автомат ВА47-100 на 100А с максимальной отключающей способностью 10000А. Ток кз за трансформатором 2500кВА ~ 50кА. Далее мы включаем автомат и замыкаем все три фазы за автоматом в одну точку. Что произойдёт? Автомат вырубится и останется цел? Разрушится (расплавятся контакты) и из-за этого разомкнется цепь? Или не вырубится и сгорит всё, что до точки КЗ?
Shturman1
7.10.2020, 16:02
ну контакты могут и просто свариться между собой и не разомкнуть цепь. Одним словом хана будет вашему автомату
lancer815
7.10.2020, 16:07
если автомат подключен ПРЯМО к шинам, то да, может сгореть. если через кабель, то просто отключится. вы ставите маленький сопливый автомат на подстанцию, чего ж вы от него хотите? такие ставят в подъездах жилых домов, а вы его на сборные шины.
У данного автомата класс токоограничения 3, а это значит, что КЗ отключается за 1/3 полупериода, тоись за 3...5 мс.
moshkarow
7.10.2020, 20:48
Icn – это номинальная сила тока КЗ, при которой автомат может отключиться многократно (не меньше 2 раз). Значение указывается в амперах в прямоугольной рамке на лицевой части аппарата. Это характеристика исключительно для бытовых серий (стандарт EN 60898-1)
Icu — Предельная (максимальная) отключающая способность. Согласно требованиям стандарта, ток с данной характеристикой должен отключиться дважды (трижды, уже не обязан). Если ток окажется выше указанного значения, то аппарат не сможет отключить контактную группу, создав при этом серьезную аварию. Это основная характеристика для промышленного стандарта EN 60947-2. На предельную отключающую способность может влиять количество полюсов автомата (у полноценного двухполюсного автомата (2P) отсекающая способность чуть больше, чем у однополюсного, но не у 1P+N).
Ics – рабочая (отключающая) способность. Ток, который обязан аппарат отключить трижды и при этом полностью сохранить все свои рабочие параметры. Чем выше значение Ics, тем более высокие значения токов КЗ выключатель может отключать. Часто Ics выражается в процентном соотношении Icu. Причем коммутационная способность зависит от напряжения сети, чем больше напряжение, тем меньше отключающая способность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.